  • 柱墩與高低跨筏板

    筏板厚度700 ,一側標高-5.9,一側標高-5.3,高差600,柱墩正好在中間,柱墩h=900,軟件定義好之后柱墩只自動保留一側,另一側沒了,,,,啥鬼柱墩懸空答疑解惑

    2020-04-12 10:12:09 補充

    選擇不按板邊分割 直接懸空了廣聯達服務新干線建筑行業快速問答平臺-答疑解惑

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 答:在柱墩屬性中不要選擇按板邊分割。

    2020-04-12 10:05:46 

  • 把柱墩頂標高直接修改成-5.3區域的底標高(也就是-5.3-0.7=-6),因為柱墩是依附筏板創建的,系統默認設置的是筏板底標高(-5.9-0.7=-6.6),所以-6米處柱墩無法創建。

    2020-04-13 09:52:47 

  • 遇到柱墩跨域不同標高的筏板,應單獨設置,加厚柱墩的厚度,此案例應設置柱墩厚度為原柱墩900+高差600=1500mm,標高設置頂標高為較高的筏板底標高,然后選擇柱墩,屬性里面是否按照板切割換成否,這樣就能解決了,希望能夠幫到各位

    2022-01-21 09:39:06 