定額中說梁\板\柱\墻的支模高度以3.6M編制,超
定額中說梁\\板\\柱\\墻的支模高度以3.6M編制,超過3.6M以超過部分計算超高工程量,請問:梁板是以怎樣的超高部分計算工程量呀,或者就是以梁板的全部工程量再套超高模板項
全部回答
(11)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納墻柱為超過3.6米以上的部分計算超高支撐增加費,梁板為處于層高3.6米以上時則應全部計算其支模增加費.
2008-07-01 16:26:57
-
梁板柱墻模板超高是在3.6米的基礎上每超過0.5米計算增加支撐的,只以超高的構件來計算超高模板的
2008-07-01 16:14:58
-
梁板是按超過3.6M以上,超過部分計算超高工程量.梁板通常要超就全部超過3.6米.按全部面積計算超高模板項.
2008-07-01 16:17:37
-
如果構件梁板柱墻模板超高是在3.6以上時,在做法里套用相應的模板超高子目,軟件會自動計算超高工程量的
2008-07-01 16:19:17
-
就是以梁板的全部工程量再套超高模板定額子目就可以了
2008-07-01 16:19:38
-
超過3.6m以上的部分可以計算模板超高費。 層高如超過3.6m,梁、板是全部計算的,墻、柱之計算3.6m以上的部分,以下的不計,軟件會自動計算。
2008-07-01 16:20:12
-
超過3.6米的部分計算,不超3.6米的不算,梁是一般的是都算的.
2008-07-01 16:23:03
-
在套梁板柱的模板定額時,可以輸入高度,軟件會自動計算的
2008-07-01 16:29:43
-
套定額全部模板的面積套模板子目,超過3.6m以上的模板面積(超高面積)套超高模板子目,注意超過的檔數不同定額乘以的系數不同
2008-07-01 16:47:35
-
不同地區規則的計算要求不同,按照湖北的計算規則描述,是按照超過3.6m以上的部分記取超高,如果梁板計算超高時,是分別按照梁梁底、板底來算的話,那么就是梁和板的整體工程量計算了,不過斜梁、斜板應該單獨考慮,可以看看當?shù)氐牧晳T算法。
2008-07-01 17:16:23
-
答;超高的部分指是模板超高費用的增加費,指超過3.6米切超過0.5時計取,按超過部分的體積或面積計取.以1米為基數,可以根據成實際情況,乘以相應的超過個數.
2008-07-01 17:02:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看