zhangguorong 2008-07-05 09:03:50 | 河北省 土建算量GCL2013 | 6645查看 8回答
在計算樓地面工程量時,要計算主墻間凈面積,不扣除間
在計算樓地面工程量時,要計算主墻間凈面積,不扣除間壁墻所占的面積,什么是主墻?什么是間壁墻?在計算樓地面工程量時,120厚的加砌塊墻所占的面積扣除嗎?是不是所有間壁墻所占的面積都不扣除呢?
全部回答
(8)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
“墻的類型”在圖形算量軟件中的區別 墻在工程中是最基本的構件之一。按墻體所處的位置分為外墻與內墻,按材質又可以分為很多種墻體。而圖形算量軟件把墻分五種類型——即普通墻、分層墻、間壁墻、虛墻、女兒墻。我們在軟件中定義墻體時,不同類型的選擇在軟件中計算的結果也是有所區別的。下面我就墻在軟件中的幾種類型和大家做一個分享與交流。 1、“普通墻”常用于砼、磚、砌塊的外墻與內墻。其特征是:用“普通墻”定義的墻體不論墻體厚度是多少,軟件在計算房間地面積時都扣減墻厚所占的地面積。那是不是普通墻只是用于工程中的內外墻呢? 我們在做具體工程時可以擴大普通墻的使用范圍,如處理屋面女兒墻或屋面欄板;我們知道軟件中屋面構件中的代碼計算出來的結果只有總量,不容易看得明白。而用普通墻處理屋面女兒墻或屋面欄板的優勢是,不僅得到女兒墻或欄板的工程量,而且圍成的區域可以布置房間,而屋面的所有工程量可以利用房間里的代碼全部計算得出。并且房間為我們提供了更多的代碼計算過程,使我們看得更加清楚。例如: 屋面找平層:工程量=地面積(DMJ) 屋面防水層:工程量=地面積(DMJ)+踢腳抹灰長度(TJMHCD)*翻卷高度 注意:此時踢腳高度一定要給數值,否則踢腳抹灰長度計算結果為零。 2、“分層墻”指一面墻是由兩種或多種以上的材質的砌體組成,在具體工程中用的地方較少。多用于帶地下室的框剪結構局部的處理。例如:地下室的砼采光井一面或兩面伸出地面在標高0.000M以上時使用。 3、間壁墻:依據全統定額的解釋小于120的墻就是間壁墻。而定額解釋又規定,在計算地面積時不扣減間壁墻墻厚所占的地面積(這個特性與普通墻剛好相反)。所以軟件對“間壁墻”的類型做了單獨的考慮。在軟件中,用間壁墻定義的墻體不論墻體厚度是多少,軟件在計算房間地面積時都不扣減墻厚所占的面積,間壁墻厚所占地面積按分隔的相鄰區域各占一半計入對應區域的地面積。 4、“虛墻”是為了保證軟件正常而準確的處理復雜運算數據而由軟件設計者假想出來的類型墻。在軟件只起分隔的作用,不與任何構件發生扣減關系,多是在房間內使用,作用是將復雜的房間分隔墻體分割成簡單的房間,以便軟件準確計算出房間內的裝修工程量。 例如:出現“回”字形區域或房間內某面獨立的伸出一道墻體的情況。 “回”字形區域屆到軟寄直接提?,不允許布置房間。但軟件對于出現“房間內伸出墻體”這種情況,是允許布置房間的。如果我們忽略虛墻的使用,那么計算出來的墻面抹灰工程量卻是有偏差的,而這一點又被用戶者常常所忽略。如出現這種現象,必須用虛墻隔開,這樣才會保證計算結果的準確。 此外,利用虛墻的特性,如果擴大它的使用范圍,有時會起到意想不到的效果。例如:建筑物首層帶柱的的雨篷是需要計算建筑面積的,我們完全可以利用虛墻將雨篷柱圍起來,再提取建筑面積,從而保證建筑面積的準確。然后再將虛墻偏移到雨篷板邊圍起來,生成房間,在房間里利用天棚抹灰面積以及獨立柱墻面抹灰面積求出雨篷天棚的抹灰工程量及雨篷柱的柱面面積。又如,外墻面的裝修面積如果用單墻面裝修處理,計算出來的只有一個具體的工程量,沒有計算過程,不便于檢查核對。我們是不是放開一下軟件的應用思路,在外墻外面再圍一圈虛墻,利用房間解決外墻面的裝修面積。這樣做的結果是因為房間里有更多的代碼,為我們提供了更多的詳細的計算過程,便于我們檢查核對工程量。 5、“女兒墻”是根據建筑結構設計的要求而定義的一個構件。在軟件中局限于屋面上使用,但具體做工程中不太常用,更多的情況是被“普通墻”或“欄板”替代處理。 通過以上的解釋我們可以看出,在實際做工程中對墻的類型的定義,應以普通墻為主,虛墻為輔,其余類型根據具體情況使用。而且我們知道墻的畫法較為簡單。但在具體做工程時,對墻的個性化的功能鍵也不能忽略,它包括墻靠柱邊、墻靠梁邊、墻靠墻邊等。充分利用這些功能,可以大大的提高墻體定位的準確性,實現快速墻體建模,并且提高繪圖的質量。
2008-07-05 09:09:55
-
沒有基礎的隔墻是間壁墻 反之 起到承重作用,有基礎的墻就是主墻 只要是間壁墻,都不計算占地面積
2008-07-05 09:10:46
-
主墻就是承重的墻的.墻厚是240及以上. 間壁墻是不承重的墻.墻厚一般是180以下<包括180厚> 在計算樓地面的時候,所有間壁墻所點的面積都不扣除
2008-07-05 09:13:11
-
間壁墻依據全國統定額的解釋小于120的墻就是間壁墻,在計算地面積是不扣減間壁墻的墻厚所占地面積,在軟件中用間壁墻定義的墻體不論墻體厚度是多少,軟件在計算房間地面積時都不扣墻厚占面積,間壁墻厚占面積按分隔的相鄰區域各占一半計入對應的地面積,強調一下間壁墻沒有基礎,只是出于室內布局考慮而設計,主墻在結構中承重,厚度為240或240以上。
2008-07-05 22:08:55
-
間壁墻是指沒有基礎的非承重墻,在計算樓地面的時候,所有間壁墻所占的面積都不扣除
2008-07-05 10:11:29
-
起到承重作用,有基礎的墻就是主墻
2008-07-05 10:33:55
-
沒有基礎的墻,也不全按間壁墻畫,依據全統定額的解釋小于120mm的墻就是間壁墻,如果是超出120mm你在間壁墻里畫地面面積它是不扣減的。有的墻沒有基礎,但它在首層地面墻底加大墊層,墻又超出120mm就不要在間壁墻里畫。
2008-07-06 21:27:00
-
承重墻就是主墻 只起到分割作用的墻是間壁墻 依據全統定額的解釋小于120的墻就是間壁墻。 而定額解釋又規定,在計算地面積時不扣減間壁墻墻厚所占的地面積。 所以軟件對“間壁墻”的類型做了單獨的考慮。在軟件中,用間壁墻定義的墻體不論墻體厚度是多少,軟件在計算房間地面積時都不扣減墻厚所占的面積,間壁墻厚所占地面積按分隔的相鄰區域各占一半計入對應區域的地面積。
2008-07-05 15:12:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看