熊兩朝 2020-04-26 18:13:37 | 四川省 土建施工土建計量GTJ | 1535查看 2回答
用樁承臺替代獨立基礎(因為圖紙獨基有放坡角度),用筏板替代抗水板,
在設計里哪一處抗水板標高-5.7消防水泵房,在其余位置-5.15,可是消防水泵房和獨基相互重合,使用樁承臺畫的獨基,無法分割,如何才能使冒出來的樁承臺降下去。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
單獨點選樁承臺 修改標高
2020-04-26 18:51:42
-
獨基也可以用筏板定義,設置筏板變截面就有坡度了
2020-04-27 08:20:24