沒有名字 2020-04-28 10:28:38 | 江蘇省 土建 | 769查看 2回答
板面有負筋的情況下還需要設置板面受力筋嗎?
您好,我是新手,請教一下板面有負筋的情況下是否還需要布置板面受力筋?
1、未畫出板鋼筋為c8-200是指平面圖中板都需要布置雙層雙向鋼筋嗎?(1圖中黃色框選為說明)
2、2圖中黃色箭頭標注位置的板,四個方向均有板面負筋,是否還需要布置雙層雙向板筋?
3、3圖中紫紅色箭頭標注位置的板,兩個方向或者三個方向均有板面附近,是否還需要布置雙層雙向板筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
板鋼筋為c8-200都需要布置雙層雙向鋼筋,圖中畫的負筋為附加筋也需要布置
2020-04-28 10:31:16
-
板厚度對應上的就是要布置面筋。
2020-04-28 13:01:24
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看