  • 請問各位老師插座的線路走向問題

    如圖,從電箱AL中引出普通插座線路W2,W2位客廳臥室。圖中標注敷設方式為CC(WC)  我的想法是圖紙上CC是從頂板下面走即圈1。帶我的師傅讓我按照圈2算。在工地上的老表說他們基本上是圈3的即普通插座走地面,空調插座和衛生間等才走圈1。然后我現在腦子有點繞,不知道是哪個算法。

         

    敷設方式

    頂板


    2020-04-28 15:22:10 補充

    我覺得老表說的對,但是老表的說法的意思是普通插座是按照FC-WC走向,衛生間廚房還有空調插座是CC-WC。。圖紙上正好標的與老表說的相反,請問各位老師我是按照圖紙說明按哪種算法計算

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    嚴格按圖紙,肯定是走頂再轉地面布置。

    但實際施工多是直接出箱走底了。


    沒有現場資料的情況下,報預算就按走頂,多的算。結算時對施工單位 就按走底,少的算。想多算的,要求提供證據。

    首次提交 2020-04-28 15:23:25  最近修改2020-04-28 15:59:51 (修改過1次)

  • 是第三種線路的走法

    2020-04-28 15:21:45 

  • 你就按圖算就行,施工現場可能直接是一條直線拉過去了(因為管子在板內預埋,減少拐彎處方便后期穿線),算量的話你給甲方做的就按直線算,你給施工方做的就按平面圖算。

    2020-04-28 15:31:12 

  • 按第一種算,系統圖說明CC(WC),是按照沿墻、樓板暗敷?,F(xiàn)場實際做法是現場人員的事情,算量還是按照圖紙算。

    2020-04-28 15:57:46 