石兵 2020-05-01 07:43:37 | 江蘇省 土建計量GTJ | 515查看 1回答
請教一個關于柱箍筋個數的問題
同一根柱子其他東西不變只把里面C10的縱筋改為C12的為什么箍筋變少了
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
是主筋搭接范圍內的箍筋加密間距變了,加密間距是5D和100中的小值,5*10 5*12 的間距是不同的,所以用12的直徑箍筋少了
首次提交 2020-05-01 07:45:46 最近修改2020-05-01 07:47:04 (修改過1次)
-
請教各位老師一個關于土方的問題
進場的時候,標高是-1;大開挖底標高為-3。在計算平整場地的情況下,開挖深度是-1至-3還是-0.7至-3??
-
請教各位老師一個關于08清單和江蘇2004定額的問題。
請問各位老師,現在有一棟普通住宅,內墻抹灰計算到底,還單獨列了踢腳線的抹灰,那內墻門窗洞口側壁的抹灰還需要增加嗎?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看