  • 關于剪力墻有點疑惑,請各位老師解答一下

    1.暗柱不出量,是否還需要套斷肢剪力墻清單呢?

    2.為什么剪力墻我用的短肢剪力墻不出量一直為0,用直形墻梁才有量。有點不太明白。

    短肢剪力墻

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 先明確暗柱是剪力墻的鋼筋加強區域,他屬于剪力墻的一部分,暫時先不討論端柱的問題。暗柱的體積軟件默認會被與他相連的剪力墻計算,如果你所有的暗柱都沒有量,那說明你繪制的很仔細很正確。如果暗柱有量,那相當于你暗柱不套的話剪力墻體積就會少(出現的原因可能是暗柱下沒布置墻,或者暗柱和墻沒有連接上),所以暗柱可以不套但是要自己檢查一下體積,確保準確。

    2. 你截圖示意的這個L型剪力墻不符合短肢剪力墻的定義,就是普通墻。短肢剪力墻的定義是你的墻最長邊要小于等于6倍墻厚才是短肢剪力墻。比如你墻厚200,你這個1800變成1200才能稱作短肢。