華 2008-07-10 11:14:33 | 河北省 其他專業 | 1451查看 7回答
框架主梁與次梁交接處加密區如何計算o
在計算框架梁箍筋加密區時,兩側支座為加密區,中間主梁與次梁交接處兩側是否按加密區計算?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納中間主梁與次梁交接處兩側不能按加密區計算,但一般應該有次梁加筋和吊筋,那要看具體設計了
2008-07-10 11:21:05
-
在計算框架梁箍筋加密區時,兩側支座為加密區,中間主梁與次梁交接處兩側一般設有附加箍筋和吊筋,不知道你們那邊是不是這樣
2008-07-10 11:22:38
-
主次梁交接處不按加密區計算,如果圖紙上在相交處布置了每邊各三道箍筋,那么在軟件的原位標注里的次梁加筋處輸入如6A8,如果圖紙上沒有布置,再看說明有無如<除注明外梁集中重處附加箍筋和吊筋為6A8.2B18>的字樣 .如果有就布置.沒有就不要布置附加箍筋.
2008-07-10 11:38:10
-
不是,附加箍筋及吊筋都在設計說明及圖紙上標明根數及鋼筋直徑,你可以在原位標注時把根數及直徑直接輸入到主梁上它所在跨的次梁加筋及吊筋一欄就可以,軟件會自動按計算方法來計算,這個你不用擔心,只要把信息輸入正確就行了。
2008-07-10 12:12:27
-
每一跨的兩端支座內側為加密區,跨中為非加密區,與次梁相交處僅在次梁兩側設置附加箍筋。
2008-07-10 12:36:36
-
兩側不能按加密區計算,圖上有規定的,按圖上規定,圖上沒有規定的不能加的。
2008-07-10 13:40:23
-
我想大家還沒有搞明白吧,他說的是怎樣用軟件實現有主次梁交接的,還有吊筋和加強箍筋的怎樣設置吧???
2008-07-10 18:59:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看