安琪兒 2008-07-14 10:37:24 | 河北省 其他專業 | 1175查看 7回答
某工程抗震等級為二級,樓層框架梁的截面尺寸為100
某工程抗震等級為二級,樓層框架梁的截面尺寸為1000*1000,支座負筋為4B16,砼標號為C30,二級鋼筋的錨固長度為34D,保護層為25MM,則端支座負筋的錨固值為多少? 請給出計算過程?問題補充:答案是:500+5D,不知道是怎么算出來的
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納500+5D、34D選最大值,看圖集上有答案。
2008-07-14 14:30:29
-
max(500+5D,34D)應該是這個 然后500+5D>34D 因此選的是500+5D
2008-07-14 15:24:48
-
端支座負筋的錨固值34D
2008-07-14 10:39:34
-
就是按34D來計算的。
2008-07-14 10:58:59
-
按二級鋼筋的錨固長度為34D計算的
2008-07-14 11:26:56
-
直接按照03G101-1的規定計算就是了。
2008-07-14 12:19:37
-
軟件默認的端支座負筋錨固值為:支座寬-保護層+15d,再檢查一下計算設置,看是不是有所改動。
2008-07-14 14:26:40
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看