誰家清曲? 2020-05-20 18:00:33 | 河北省 土建 | 657查看 2回答
這是兩個問題:如下圖,謝謝
1.框架梁箍筋為四肢及以上時,如縱筋少于箍筋肢數時,除注明外增設C12的架力筋,是何意思?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
0.22是該跨的梁面標高;增設的架立筋,需要在原位標注的相應跨中輸入。
2020-05-20 18:03:55
-
0.22是標高,在構件屬性里去修改就可以了
就是梁箍筋肢數是6肢時,梁縱筋只有4根據時,就需要增加架立筋
2020-05-20 18:05:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看