  • 板的溫度筋與負筋的搭接c

    溫度筋與負筋的搭接長度150,來源于何處,03G101中搭接長度不小于300,兩者的關系
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    圖紙或規范一般都有構造筋搭接大于等于150,你查一下,軟件沒錯,也可調整

    2008-07-17 17:41:52 

  • 我這兒有本圖集,在圖紙沒有規定溫度筋的搭接長度時,可根據砼標號、鋼筋級別、抗震等級和鋼筋接頭面積百分率來計算搭接長度。

    2008-07-17 21:03:36 

  • 03G101中搭接長度不小于300,是指受力筋。溫度筋是構造筋

    2008-07-17 17:15:31 

  • 查一下施工規范吧。不過廣聯達的軟件上默認的就是150

    2008-07-17 17:30:35 

  • 構造筋的搭接都是150.

    2008-07-17 18:30:20 