    請教一下,一棟13層建筑,地下兩層,負2層為-5.1到-2.84.與大地下汽車庫相連,負一層頂標高為-0.08,地下車庫頂標高為-1.65,室外地面為-0.45.我的問題是:1.做法上說主樓地下室頂板要做防水卷材加水泥砂漿保護層,是不是說的就是標高-0.08處,它在這個主樓里屬于室內(nèi)了,還需要做防水嗎?2.我這個大地庫屋面防水卷材在主樓處需要上翻,上翻高度怎么確定?


我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 防水是做在室外頂板,屬于室內(nèi)的一般不做防水。一般上翻0.36米??梢园磮D紙要求的施工圖集去查看上翻高度。