東東 2008-07-18 19:37:45 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 834查看 10回答
河北03定額中,超高費如何計算?2
請問:河北03定額中,如果地下3層,地上32層,哪么超高費是否應計取35層?
全部回答
(10)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納河北03定額中,地下3層另計。 地上32層,超高費應計取32層。
2008-07-18 19:43:21
-
應該按32層計算,然后看檐高是多少米,選擇其中較高者計算。
2008-07-22 10:42:43
-
答:不同的地區,計算規則不相同,你看一下當?shù)氐挠嬎阋巹t。
2008-07-18 21:47:05
-
應該選32層和建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度來綜合考慮。 *****選擇其中偏高之一即可。
2008-07-18 22:32:09
-
第十六章 建筑物超高費 1.本章適用于建筑物檐高20m以上的工程。 2.檐高是指設計室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。 3.同一建筑物高度不同時,按不同高度的建筑面積,分別按相應項目計算。 4.超高建筑增加費綜合了由于超高施工人工、其他機械(扣除垂直運輸、吊裝機械、各類構件的水平運輸機械以外的機械) 效以及加壓水泵等費用。垂直運輸、吊裝機械的超高降效已綜合在相應章節中。 工程量計算規則 ? 1.建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按 與建筑物相應的高度標準計算。 2.超高費用不分工業、民用,單層、多層,層數,層高一律套用本章項目。 3.超高建筑面積按本綜合基價“建筑面積計算規則”的規定計算。突出屋面的樓梯間、電梯機房、水箱間、了望塔臺等不計 高度,其面積與頂層面積合并計算。 4.若同一建筑物高度不同時,按不同高度分別計算超高費。同一屋面的前后檐高不同時,以高檐為準。附著于超高建筑物的 房,其檐口高度在20m以內者不計算超高增加費。 5.建筑物高度雖超過20m,但不足一層的,高度每超過1m(包括1m以內)按相應超高項目的25%計算;超過20m以上的技術層 (層高2.2m以下)按其結構外圍水平投影面積計算,并套用相應超高費項目乘以0.7系數。 6.多層建筑物若20m以上部分的層高超過3.6m時,每增高1m(包括1m以內),按相應超高項目提高25%。
2008-07-18 20:07:06
-
按32層計算,設計室外地坪至檐口滴水線的高度,突出主體建筑屋頂的電梯間、水箱間等不計入檐高之內。
2008-07-18 20:14:49
-
應計算32層的,計算規則上寫著呢
2008-07-18 20:17:13
-
建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,可見只計算32層的超過面積
2008-07-18 21:08:15
-
.建筑物自設計室外地坪至檐口滴水線高度超過20m的建筑面積(以下簡稱超高建筑面積)計算超高增加費,其增加費均按 與建筑物相應的高度標準計算。 按照以上河北的規定,你這個的超高費應計算高度超過20米以上的層數的建筑面積的,地下室和20米以下的層的建筑面積是不計算超高費的
2008-07-18 21:14:58
-
河北定額計算規則規定:超高費應計算高度超過20米以上的層數的建筑面積的,地下室和20米以下的層的建筑面積是不計算超高費的
2008-07-19 16:08:21
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看