lkuan666 2008-07-19 16:10:22 | 河北省 其他專業 | 1037查看 2回答
剪力墻結構板負筋的畫法c
畫剪力墻板負筋的時候,當板的一邊一半為剪力墻,一半為后砌墻的時候,后砌墻一半上的梁是不是該定義為框架梁;再者剪力墻和后砌墻各一半的板邊畫板負筋的時候,用畫線標注法畫的時候,當左右標注為不包括支座的時候,為什么鋼筋計算默認的都是左右標注都為包括支座,請高手指點一下。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納畫剪力墻板負筋的時候,當板的一邊一半為剪力墻,一半為后砌墻的時候,后砌墻一半上的梁是不是該定義為框架梁;再者剪力墻和后砌墻各一半的板邊畫板負筋的時候,用畫線標注法畫的時候,當左右標注為不包括支座的時候,為什么鋼筋計算默認的都是左右標注都為包括支座,請高手指點一下。 答:1、后砌墻一半上的梁是不是該定義為框架梁應該根據你圖紙上的來。 2、畫剪力墻板負筋的時候,當板的一邊一半為剪力墻,一半為梁的時候,你繪制板負筋的時候用問題,這個時候不能用畫線拉通布置了。只能分開畫線布置。因軟件遇到兩種不同材質的時候,識別不了,所以盡管你設置了不含支座寬度,然后任然會扣減支座寬度,你分開繪制就不會出現這個問題了。
2008-07-19 16:12:40
-
畫剪力墻板負筋的時候,當板的一邊一半為剪力墻,一半為后砌墻的時候,后砌墻一半上的梁是不是該定義為框架梁? 答:看梁的支座是不是框架柱?是就定義框架柱。 再者剪力墻和后砌墻各一半的板邊畫板負筋的時候,用畫線標注法畫的時候,當左右標注為不包括支座的時候,為什么鋼筋計算默認的都是左右標注都為包括支座? 答:負筋在端支座是錨固,與你定義的那些含不含支座寬沒有關系 負筋錨固在剪力墻內和梁內是一樣的,不用分開畫
2008-07-19 21:37:57
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看