ssinz7 2020-06-03 21:07:44 | 廣東省 招投標土建計量GTJ | 1309查看 1回答
梁腹板高度已經達到圖紙給的布置側面鋼筋的要求,為什么自動生成時軟件未生成?
1、我的設計圖紙給的要求為梁腹板高度大于475就要設置側面鋼筋,但是我生成的時候只有個別幾根成功了(梁高普遍都在600~900,板厚才120,梁板頂面也都是平齊的)這是為什么?
2、梁腹板高度的定義為梁高-板厚,但好像聽說軟件的腹板高度還剪了保護層和鋼筋直徑啥的,是這樣嘛?但是應該也不會900的也沒有側面筋吧?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
梁的腹板高度平法圖集18G901-1中有說明,建議去學習一下。輸入900高的梁沒有側面筋是識別錯了,手工在梁的原位標注里添加上去
首次提交 2020-06-03 21:11:05 最近修改2020-06-03 21:12:17 (修改過1次)