晨陽 2020-06-03 22:56:31 | 河北省 安裝 | 1260查看 1回答
計算配管,配線長度問題
配電箱里的回路鏈接至二次原理圖,手算配管長度問題有兩點
1,例如wp1 橋架敷設里面的線是否還穿RC20管或者說如果不穿,哪里是穿RC20的管,哪里是橋架內敷設。橋架敷設,和穿管敷設怎么算
2 對于二次原理圖,ysk2l 箱體系統圖并未給出,該怎么計算這個箱體的垂直距離,(注明二次原理圖二1AP25應當為1AP26)
最后想知道像這種在回路標注后面既有穿管 又有橋架,在電氣平面圖紙上有的時候看見圖紙會有橋架,但不完全連接回路,意思是只有圖紙畫了橋架的地方,才是橋架,其余的都是穿管,或者說在橋架里的線有穿管敷設在橋架內,還是有其他意思?
表述有不清楚的地方,可以把問題留言
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
一、原理圖,不得作為計算管線的依據。(管線要到施工平面圖上去尺量)
二、表達為,此回路線纜,在有橋架的地方,沿橋架內敷設;沒有橋架的地方,穿DN20的鍍鋅鋼管敷設
首次提交 2020-06-04 08:54:30 最近修改2020-06-04 08:55:57 (修改過2次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看