小白兔 2020-06-05 11:29:06 | 江蘇省 安裝 | 1058查看 4回答
線槽/橋架敷設電纜/電線的問題?
請問:
1、電纜走管/線槽/橋架敷設,定額都是套電纜敷設定額,不是套線槽走線吧?
2、電纜穿刺線夾執行電纜頭編碼列項,定額套電纜頭還是分支器?
3、電纜單芯16mm2以上套電力電纜,以下套控制電纜;≥5芯的定額要*1.3;單芯≥16mm2的電纜頭*1.56;所有電纜的工程量*1.025。對不對?
3、BV-4*2.5mm2 線槽敷設時,定額需要勾選四芯選項嗎?還是附注里面指的是多芯軟導線的芯數?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
1、電纜定額不分配管、橋架,是綜合考慮的
2、分支器
3、根據定額解釋自己確定
4、BV是電線,要套電線的定額。包括第3問中的第一句話,首先要確定是電線還是電纜,再確定定額,不然就會出錯。
2020-06-05 11:36:45
-
1、電纜走管/線槽/橋架敷設,定額都是套電纜敷設定額,不是套線槽走線吧?---套電纜敷設定額
2、電纜穿刺線夾執行電纜頭編碼列項,定額套電纜頭還是分支器?--定額套取電纜絕緣穿刺分支器安裝
3、電纜單芯16mm2以上套電力電纜,以下套控制電纜;≥5芯的定額要*1.3;單芯≥16mm2的電纜頭*1.56;所有電纜的工程量*1.025。對不對?--電纜電纜和控制電纜不一樣。電纜電纜需要乘以系數。控制電纜不需要乘以系數。具體看當?shù)囟~規定。
3、BV-4*2.5mm2 線槽敷設時,定額需要勾選四芯選項嗎?還是附注里面指的是多芯軟導線的芯數?---查看下定額說明確認下。應該是附注里面指的是多芯軟導線。
2020-06-05 11:37:18
-
回答:
1、定額中,電纜不區分穿管還是橋架敷設,均套用電纜相應子目;
2、定額中有分支器的,套用分支器子目;
3、本條所述規定各個地區不一樣,要根據具體地區定額規定執行即可,定額說明里都有相關說明;這個電纜工程量*1.025是計算規則的一部分,即電纜的馳度系數為電纜總長度的2.5%;
4、BV-4*2.5,,這個導線是單芯導線,4代表四根,總工程量應為單根延長米,套用照明導線子目;
2020-06-05 11:39:44
-
1、是的
2、電纜頭
3、是的
4、4芯
2020-06-05 12:35:53
-
走橋架的電纜,敷設方式應是?2025-05-29 11:26:33 補充電纜敷設既有橋架又有埋地,其敷設方式應為?
-
橋架端部這個白顏色圓圈還帶光暈,這個是啥,怎么在橋架中敷設很多電線電纜
而且無論電線電纜,粗細怎么才能都一樣細,這些電線電纜型號名稱規格所對應配電箱都設置好了,怎么才能畫出這種效果
-
如圖所示,請問b1S-APcd此處的電纜是如何敷設的呢?S50FC意思是否為電纜進戶的敷設方式?S50FC/CT前后有順序的區別嗎?
-
請問,廣聯達軟件橋架配線,用設置起點和選擇起點,橋架中是否計算電線電纜導管的量?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看