守她的城 2020-06-05 17:56:28 | 河南省 安裝 | 1050查看 2回答
暖通疑問
各位老師好,請教個問題:
暖通圖紙中,戶內采暖管明確為PERT管de20*2.3mm,井道至戶內分集水器為PPR管 de25*2.8mm,但是清單中甲指材暖通部分為PB管。請問這個PB管和上述兩種管子是否為一樣的?圖紙中沒有PB管,但是甲指材有此規格,這種情況怎么處理?
總分包界面中,弱電消防電部分,總包負責預埋管及接線盒,分包單位負責器具及線纜。交房是毛坯交房,分包的弱電消防電器具,如廚房的感煙探測器,幕簾探測器、插座等,怎么安裝?毛坯交房應該沒有器具的。那分包的意義是什么?分包部分工程量是否計入總價中?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
暖通圖紙中,戶內采暖管明確為PERT管de20*2.3mm,井道至戶內分集水器為PPR管 de25*2.8mm,但是清單中甲指材暖通部分為PB管。請問這個PB管和上述兩種管子是否為一樣的?圖紙中沒有PB管,但是甲指材有此規格,這種情況怎么處理?
答:這個咨詢甲方是否更換了管道的材質。如果更換了按照更換的材質價格執行,沒有更換就按照圖紙設計的詢價
總分包界面中,弱電消防電部分,總包負責預埋管及接線盒,分包單位負責器具及線纜。交房是毛坯交房,分包的弱電消防電器具,如廚房的感煙探測器,幕簾探測器、插座等,怎么安裝?毛坯交房應該沒有器具的。那分包的意義是什么?分包部分工程量是否計入總價中?
答:消防工程是需要安裝的,消防屬于專業分包
2020-06-05 19:08:33
-
一、PB管是給水管,PERT 是地采暖管。是兩種不同用途的管。圖紙必須有PB管,即;戶內不可能沒有給水管。毛坯房的給水管也要安裝進廚房、進衛生間,這些都用PB給水管,
二、探測器、地采暖、排水管等不可能由住戶入住以后自己安裝。都由分包完成。
首次提交 2020-06-05 19:13:33 最近修改2020-06-05 19:17:41 (修改過3次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看