匿名用戶 2015-06-30 11:14:46 | 江蘇省 云翻樣 | 1122查看 2回答
鋼筋算量,剪力墻與暗柱的箍筋問題
在鋼筋算量中,剪力墻應該覆蓋暗柱,請問下圖中的暗柱上部箍筋是否應該在暗柱中布置?還是直接利用剪力墻的水平筋代替暗柱的箍筋?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
在鋼筋算量中,剪力墻應該覆蓋暗柱,請問下圖中的暗柱上部箍筋是否應該在暗柱中布置?【沒有箍筋,是拉筋要在暗柱中布置】還是直接利用剪力墻的水平筋代替暗柱的箍筋?【是利用墻水平筋代替暗柱的箍筋,是水平方向的
2015-06-30 15:23:24
-
你好:水平向箍筋只有一根拉筋要計算到暗柱里。其它的屬于水平筋,算在墻里。
?
2015-06-30 12:46:45