借我 2020-06-11 11:21:09 | 河南省 市政公路預算 | 2485查看 1回答
穿刺線夾
請問各位老師穿刺線夾的規格根據主電纜還是分支電纜,下圖為接線井內穿刺線夾圖,主電纜規格為YJV-4*25+1*16。1.請問我該計算幾個穿刺線夾以及規格如何確定?2.接線井處有了穿刺線夾我是否還需要計算電纜頭?是否還考慮1.5m預留?3.分支處在接線井內,那分支電纜到達路燈的長度如何計算?(路燈無接線盒有檢修端子排)
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
請問我該計算幾個穿刺線夾以及規格如何確定?
三個,規格由主線和分出線、使用狀態共同確定
2.接線井處有了穿刺線夾我是否還需要計算電纜頭?是否還考慮1.5m預留?
都不用了
3.分支處在接線井內,那分支電纜到達路燈的長度如何計算?(路燈無接線盒有檢修端子排)
圖中是2.5的BV線。算導線長度就可以了。
2020-06-11 11:28:47
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看