  • 構造柱直筋長度計算結果小于0

    直筋柱直筋長度計算結果小于0構造柱這邊已經調整過是「縱筋錨固」,但是還是出現這樣的情況,底下也沒有其他的柱子作為支撐,想問這種樣子的砌體墻還需要構造柱嗎?如果刪減有沒有什么影響?或者我應該怎么樣調整能不出現這樣的問題呢?辛苦各位老師提供一下思路,謝謝~

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    可以刪除構造柱,把上面層的構造柱改到本層底。

    如果沒有上面層,可以把柱鋼筋屬性中的插筋改為縱筋錨固。

    你圖中這個,基本不用設置構造柱。

    2020-06-12 10:03:43 

  • 構造柱太低 不用布置構造柱了  

    2020-06-12 10:00:14 