依依 2008-07-23 15:07:12 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 521查看 1回答
如何繪制連梁才能保證鋼筋計算正確%
在10.0很多用戶在處理短肢剪力墻的時候,通常不繪制墻洞,而是自己在墻洞位置直接繪制連梁。如下圖所示。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這種繪圖方式雖然非??旖莘奖?,但在鋼筋計算時,卻是不準確的。 對于這種結構形式,連梁通常會比較高,在實際施工過程中,連梁的位置仍然要設置墻水平筋。即墻水平方向的鋼筋貫通通過連梁。如果按上圖所示的繪制形式,軟件就漏計算了連梁處墻水平筋。 那么連梁應該如何繪制才能計算正確呢? 建議大家還是按照繪制剪力墻,然后畫洞口,洞口上方繪制連梁的方法繪制。這樣軟件計算就不會將連梁處的墻水平筋漏掉了。
2008-07-23 15:07:13
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看