Snow 2020-06-17 14:55:57 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 1973查看 2回答
請問一下柱子的縱筋錨固和設置插筋有什么不一樣嗎?
LZ可能是太矮了還是什么原因,匯總計算不了,將設置插筋改為縱筋錨固就可以計算,請問這么什么原因呢?為什么要這樣子設置,謝謝。
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
使用場景:在某些實際工程中,當發生柱變截面、墻上柱、梁上柱,在變截面位置或柱生根部位,設計圖紙按照“鋼筋宜少設接頭”等原則,要求縱筋直接下插進行錨固,此時使用【縱筋錨固】;當插筋和縱筋的直徑不一致時,需設置一道插筋,則修改為【設置插筋】,并在【插筋信息】中輸入插筋的鋼筋信息;
兩者區別:1.設置插筋和縱筋錨固實際就是設置插筋比縱筋錨固多一個搭接接頭。
2.設置插筋就是柱筋分為兩段,下部的一段是插到基礎里的,上部的一段是與插筋連接。
3.縱筋錨固就是整個一層就一根通高鋼筋,不斷開,直接錨固。如圖:
方法:柱/剪力墻屬性列表---【鋼筋業務屬性】---插筋構造---設置插筋/縱筋錨固即可。
2020-06-17 14:59:23
-
當柱子較短時,設置縱筋錨固,否則容易出現上圖的報錯。
2020-06-17 14:57:29