TANGYF 2020-06-20 11:54:06 | 河南省 安裝預算 | 6839查看 7回答
二次結構加氣塊等磚墻里是否可以預埋管道?
二次結構加氣塊等磚墻里是否可以預埋管道或者不剔槽土建配合施工?
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
二次結構的磚墻和加氣塊墻是完全可以埋管的,這是實際施工的正確做法,因剔槽影響墻體強度,并不提倡剔槽埋管,定額的暗配電管也是按邊砌墻邊埋管考慮的,現場施工操作時,需要土建和安裝專業互相配合埋管。
而實際施工中,因各種原因,安裝單位大多是自行剔槽埋管,不按常規做法埋管,甲方一般都默許了,但是清單中已經給出暗配費用,剔槽抹灰的費用不再另計。
2020-06-21 10:20:26
-
理論和實際有差距,不過既然定額這么說,你在使用定額,沒有辦法
你這句話的意思,應該是配管里不考慮開槽的費用,
如果發生,另外計價的意思。
首次提交 2020-06-20 11:55:28 最近修改2020-06-20 12:02:52 (修改過1次)
-
二次結構加氣塊等磚墻里可以預埋管道的,是要剔槽溝槽下管的,一般是電氣專業施工的
2020-06-20 11:57:42
-
2020-06-20 11:59:43
-
二次結構,加氣塊磚墻不能在砌筑過程中預埋電線管。需要剔槽暗配。
這跟計算規則沒有關系,即;算不算剔槽由計算規則說了算,與加氣塊必須剔槽是兩碼事。
2020-06-20 12:10:18
-
這個是說定額配管不考慮剔槽的
發生剔槽要單算的
2020-06-20 12:31:46
-
2020-06-20 16:36:26
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看