蝶 2020-06-22 19:14:03 | 廣東省 安裝結算 | 1138查看 3回答
省定額的送配電調試包含了母線調試嗎
送配電裝置系統調試 10kV以下交流供電 斷路器定額說明:工作內容:?自動開關或斷路器、隔離開關、常規保護裝置、電測量儀表、電力電纜等一、二次回路系統的調試。??附注信息:?不包括特殊保護裝置和接地裝置的調試。
母線調試定額:工作內容:?母線耐壓試驗、接觸電阻測量、避雷器、母線絕緣監視裝置、電測量儀表及一、二次回路的調試、接地電阻測試。
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
沒有包括,需要額外套取母線調試。
2020-06-22 19:18:00
-
各取各的費用。
2020-06-22 19:58:39
-
不包括
母線調試有單獨的定額
2020-06-22 21:14:46
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看