  • 地框梁是樓層框架梁還是基礎聯系梁?另外套基礎梁清單嘛?

    聯系梁基礎聯系梁答疑解惑

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    用基礎聯系梁。

    2020-06-23 17:24:17 

  • 不是基礎梁

    廣聯達服務新干線


    2020-06-23 17:25:06 

  • 如何區分基礎梁、基礎拉梁、基礎連梁、地下框架梁、地梁等概念


    一、基礎梁的定義

    1、定義:

    從結構分析角度來說,凡是受到地基反力作用的梁,我們 稱其為基礎梁。  

    2、 稱呼的由來:

    作用于建筑結構上的荷載和結構物自重,通過柱和墻傳遞到基礎,基礎又將其傳遞到地基土?;A(chǔ)對地基土產生了作用力,同時地基土對基礎產生反作用力,這個反作用力,工程界稱其為地基反力?;A(chǔ)梁受地基反力的作用,在跨中無墻區域,產生向上隆起的變形趨勢。與上部結構的騰空梁在受到豎向荷載向下作用后向下彎曲變形恰恰相反,所以在過去沒有電腦、沒有AutoCAD的年代,習慣上把基礎梁視作“倒梁樓蓋”體系,就是這么一個原因。

    3、官方出處:

    《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》(116G101-3)(獨立基礎、條形基礎、筏形基礎及樁基承臺)P36

    二、地下框架梁的定義

    1、定義:

    不受地基反力作用,或者地基反力僅僅是地下梁及其覆土的自重產生,而不是由上部荷載的作用所產生,且梁的下表面與基礎(承臺)頂面持平或者高于基礎(承臺)頂面,這梁是地下框架梁,簡稱DKL。

    2、歷史錯誤:

    順便提一句,單層工業廠房,杯形基礎的杯口上方,緊靠柱放置在杯口上的預制“基礎梁”,它是用來托墻的,是將其上墻體的重力荷載傳遞到杯形基礎,這梁本身不受地基反力的作用,不是結構分析意義上的“基礎梁”,是上世紀50年代初期,俄語翻譯不懂專業而翻錯的一個前蘇聯的專業名詞,將錯就錯,錯到現在(注:這種梁原來錯誤翻譯為基礎梁,而實際上應為地下框架梁DKL)。

     3、官方出處:

    (1)明確的定義

    在《混凝土結構施工圖平面整體表示方法制圖規則和構造詳圖》(06G101-6)(獨立基礎、條形基礎、樁基承臺)第38頁第2節第5.2.1條中闡述得明白:地下框架梁系指設置在基礎頂面以上且低于建筑標高±0.000(室內地面)并以框架柱為支座的梁。

    (2)體現于有關鋼筋構造方面的規定

    看看(06G101-6)(獨立基礎、條形基礎、樁基承臺)69頁關于DKL和JLL的構造要求,在右上圖圖名線下方的括號中,有“梁上部縱筋也可以在跨中1/3范圍內連接”的告知,這就明明白白告訴我們,這個DKL、JLL是隨上部梁的要求進行連接和錨固,不是像“基礎梁”那樣上部縱筋在支座左右l0/4的范圍實施連接(詳見(06G101-6)(獨立基礎、條形基礎、樁基承臺)51頁“基礎梁JL縱向鋼筋與箍筋構造”)。此外從(06G101-6)(獨立基礎、條形基礎、樁基承臺)68頁、69頁的DKL和JLL“圖形語言”我們可以看到,基礎地基持力層的頂面與DKL、JLL的底面之間存在“空檔”,沒有“緊密接觸”,因此,這種地下梁沒有承受結構意義上的地基反力。新版116G101-3圖集中是否還有相關概念,還需考證。

    三、基礎連梁的定義(又稱為基礎聯系梁、基礎拉梁)

    1、定義:

    不受地基反力作用,或者地基反力僅僅是地下梁及其覆土的自重產生,而不是由上部荷載的作用所產生,且梁的上表面與基礎(承臺)頂面持平或者低于基礎(承臺)頂面,起連接獨立基礎、條形基礎或樁基承臺、但不承擔由柱傳來的荷載的作用,這梁是基礎連梁,簡稱為JLL。

    2、官方出處:

    (06G101-6)(獨立基礎、條形基礎、樁基承臺)69頁有關于JLL的構造要求。新版圖集116G101-3 P92也有論述。

    3、DKL與JLL鋼筋構造做法的區別

    (1)DKL 其縱向鋼筋必須按照上部框架梁的相關要求錨入柱子。因為DKL梁與基礎頂面存在一個≥0的廣義空間,梁必須錨入柱子。

    (2) JLL其縱向鋼筋必須錨入基礎,不是錨入柱子,因為在施工JLL時,KZ還僅僅只有插筋,沒有形成柱子,所以不存在錨入柱子的說法。

    四、地梁的定義

     1、定義:

    有人認為地梁是籠統的叫法,以前磚混結構基礎下面的梁叫地梁,現在基礎連梁(拉梁)、基礎梁、地下框架梁也有叫地梁。

    2、出處:

    JCCAD模塊中有地梁的說法,而且是按照承受地基反力的地基梁設計。

    五、兩種地下梁的混合

    一根地下梁,兩端錨入基礎或樁基承臺,其上僅僅只承受底層墻體的荷載,如果這根地下梁的下面有寬度≥700mm的“條形基礎”,那么,它就是基礎梁和基礎拉梁兩梁合一;如果這根梁地下未設置寬度≥700mm的“條形基礎”,僅僅只有寬出梁兩側各25~50mm的純混凝土墊層,那么,墻體的荷載還是通過這個地下梁傳遞到地下梁兩端的基礎或承臺。

    六、各種地下梁的配筋計算方法

      1、地下框架梁適用情況(與上面定義不矛盾)及計算方法適用情況;

    多層框架房屋基礎埋深很大時,為了減小底層柱的計算長度和底層的位移,可在±0.00以下適當位置設置地下梁,但不宜按構造要求設置,宜按地下框架梁進行設計,并按規范規定設置箍筋加密區。但就抗震而言,應采用短柱基礎方案。

      計算方法:按框架梁進行設計

    2、基礎連梁適用情況及計算方法 

    適用情況;

    1)有抗震設防,基礎埋深不一致  

    2)地基土質分布不均勻  

    3)相鄰柱荷載相差懸殊  

    4)基礎埋深較大拉梁的主要作用是平衡柱下端彎矩,調節不均勻沉降等.

    計算方法:

    拉梁的計算方法有兩種:

    第一種為,取拉梁所拉結的柱子中軸力較大者的1/10,作為拉梁軸心受拉的拉力或軸心受壓的壓力,進行承載力計算。按此法計算時,柱基礎按偏心受壓考慮?;A(chǔ)土質較好,用此法較節約。第二種為,以拉梁平衡柱底彎矩,此時拉梁宜設置在基礎頂部,不宜設置在基礎頂面之上,柱基礎按中心受壓考慮。拉梁正彎矩鋼筋全部拉通,負彎矩筋有1/2拉通。此時梁的截面高度宜取下面的取值較高者。如拉梁承托隔墻或其他豎向荷載,應將豎向荷載所產生的拉梁內力與上述兩種計算方法至一所得之內力組合計算。拉梁截面寬度大于等于1/25L~1/35L,高度大于等于1/15L~1/20L。如按0.1N法計算,配筋應上下相同,且不少于615平方毫米。(權威出處?????)

    然而,拉梁在實際施工及使用中,由于其基底下層土為老土或者施工中形成的壓實土層,而且在協調變形的過程中會承受一定的兩邊基礎的變形差異帶來的影響,所以完全沒有土反力是不可能的。因此,保守地說,拉梁計算應考慮上下部均配置受力鋼筋以應付兩種可能性的發生。一般可以使上下部鋼筋配置一致。至于實際計算,1/15的長跨比在底層層高以及拉梁埋深總和較大的情況下,可能會小點。

    3、基礎梁的適用條件及計算方法

    適用條件:一般在有基礎梁的基礎結構中,無承臺,上部有框架柱,箍筋在基礎梁上(即使是柱位置)都是滿布。

    計算方法:主要采用彈性地基梁理論進行計算,涉及地基模型與基本假設,梁有限元單元剛度矩陣,內力分析,以及一些修正等內容,可采用兩種地基模型,即溫克爾地基模型和廣義溫克爾地基模型。詳細內容可參看JCCAD用戶手冊。

    七、關于基礎梁的補充內容

    (1) 一般工程無特殊要求時,基礎梁頂標高取-0.050(與基礎短柱頂平);

    (2)基礎梁的構造在圖紙中注明:先素土夯實,再鋪爐渣300厚,梁底留100高空隙;

    ( 3 )在基礎埋置很深時,可以在-0.05標高處設基礎梁,這樣可以降低底層柱的計算高度;如果基礎埋置不深,明知基礎梁拉在靠近0.000處會造成短柱,那就設在基礎頂面;如果非得拉在靠近柱根處,那可以設基礎短柱,加大柱截面,箍筋加密;

     (4)不同意見:

    “ 若基礎埋深較淺時,基礎梁設在某個靠近正負零的標高處,基礎梁到基礎頂之間的柱就非常有可能是短柱甚至超短柱了”。這種說法在下有不同看法。所謂要避免短柱的出現,是為了防止地震時短柱吸收過大的地震力,并發生脆性破壞。而基礎梁到基礎頂之間的短柱由于在地面下所以并不受地震力的直接影響,這樣做也沒什么。但我會優先選擇把基礎梁設在基礎頂面處。  以上說法存在問題:其實基礎梁到基礎頂之間的短柱并不是因為其在地面下就不受地震力作用了,因為當嵌固端位于基礎頂處時,基礎頂以上部位都會發生水平位移,會產生水平剪力作用;同時由于地基土與基礎間的動力相互作用也會產生水平剪力。

                          

    2020-06-23 17:26:46 