蝶 2020-06-24 09:59:38 | 廣東省 安裝結算 | 5191查看 4回答
送配電裝置系統調試 (綜合) 10kV以下交流供電是否包括電纜試驗
送配電裝置系統調試 (綜合) 10kV以下交流供電包含電纜交流、局放的試驗嗎
工作內容:?自動開關或斷路器、隔離開關、常規保護裝置、電測量儀表、電力電纜等一、二次回路系統的調試。??附注信息:?不包括特殊保護裝置和接地裝置的調試。?
電力電纜一、二次回路系統的調試是指什么調試,是否不再計算交流耐壓,局放試驗
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
送配電系統調試是變壓器、母線(或電力電纜)、配電柜三者之間的協同調試。
不包括變壓器調試、母線調試或電纜調試、配電柜調試。
2020-06-24 10:46:28
-
不包括
2020-06-24 10:00:23
-
您好,請參看上圖示意,
定額說明是將“電氣調整試驗(其中包括電纜試驗)”單獨列出的。
所以不被包括。
希望我的回答對您有幫助,謝謝!
2020-06-24 10:12:14
-
不包括
2020-06-24 10:34:39
-
送配電裝置系統調試 (綜合) 1kV以下交流供電
請問老師:這個出線柜有5個斷路器出線回路,按照定額工程量計算規則,算5個送配電裝置系統調試對嗎?
-
送配電裝置系統調試 (綜合) 1kV以下交流供電
在已有的電房中,新裝低壓柜含兩路630A抽屜開關,則計算送配電裝置系統調試 (綜合) 1kV以下交流供電系統是一個還是兩個?
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看