小黃要吃麥當勞 2020-06-24 11:29:23 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 517查看 2回答
板溫度筋
第一張圖中所畫鋼筋應該為跨板受力筋不是溫度筋吧?第二張圖的這句話是什么意思(不是問怎么設置)?第三張圖是不是沒有溫度筋??
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1是的,2圖中屋面溫度筋按負筋間距規格隔一布一拉通,3沒有,看看單項設計說明吧!
首次提交 2020-06-24 11:43:01 最近修改2020-06-24 11:44:36 (修改過2次)
-
第一張圖中所畫鋼筋,是跨板受力筋;
第二張圖的這句話的意思,應該是看看結構說明,如此尺寸的屋面板是否要增設溫度筋;如設溫度筋就按該條說明設置。
第三張圖是沒有溫度筋,但溫度筋設計圖中是不單獨標示出來的,應該是看看結構說明是否需要設。
首次提交 2020-06-24 11:38:28 最近修改2020-06-24 11:38:47 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看