妞妞and羊 2020-06-29 10:18:57 | 湖北省 安裝機電 | 1659查看 2回答
請問一個鋼結構工廠,屋面為金屬屋面,還需要套避雷網的子目嗎?湖北的
看到有一個子目為 避雷網安裝 屋頂彩鋼板接地 需要套嗎?這個工程量應該怎么計算
屋頂彩鋼板防雷接地適用于利用屋面彩鋼板做為接閃器,利用建筑結構鋼筋作為接地引下線的防雷接地形式,工程量按具有接閃器功能的屋面彩鋼板面積計算。屋面彩鋼板施工時,已自然形成有效連接通路的,不再重復計算。定額解釋是這么說的,避雷網這塊還需要算嗎?湖北的
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
圖紙有相應的防雷設置【一般要】,要分別套相應的定額
2020-12-28 09:06:52
-
圖紙要求設置避雷網,需要
2020-12-28 09:09:39
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看