紫杉 2008-07-29 19:06:29 | 河北省 其他專業 | 147查看 1回答
計算鋼筋的長度小于0s
匯總計算時,下圖提示這種情況,是什么原因造成的,如何解決?
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納答:1.查看與柱相交梁的原位標注和集中標注的標高與截面信息,如果梁標高很低這樣會壓低柱高度,造成軟件計算時柱上下加密區之和大于層高,柱直筋長度成為負值無法計算。 2.查看與柱相交的板的標高與厚度。 3.查看上一層的柱鋼筋直徑與這一層的比較是否增大,如直徑增大,軟件會按照03G101-1圖集第36頁的圖2進行計算,上一層的鋼筋向下伸入后與本層的鋼筋連接,若伸入的長度與本層露出長度之和大于層高時,也會出現這種提示。 出現這種情況時,可雙擊如圖中的KZ-1,軟件會快速找到出錯構件,按第1、2、3種方法檢查梁、板標高,上一層柱鋼筋直徑,若不是誤操作,實際圖紙就是如此要求,可調整這個柱的露出長度值。
2008-07-29 19:06:29
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看