we****@163.com 2008-07-30 22:13:48 | 河南省 其他專業 | 1945查看 21回答
短肢剪力墻結構的住宅樓,框架梁很少,多是連系梁,我
短肢剪力墻結構的住宅樓,框架梁很少,多是連系梁,我認為板四周都有梁,該套有梁板,但我同事說,它們是連系梁,只是起支撐,連接作用,不承重,還是墻承重,應該套平板子目,請問究竟套什么子目?問題補充:無論討什么子目,希望都能給個合理的理由,讓我也能說服別人,我是河南用戶,剛才的那位鄭州用戶,怎么不說了呢? 哦,說了,但我說的不是不是連梁,時連系梁,標的是LL1(3)等,不是說得剪力墻洞口的連梁 而且板三邊有梁的,四邊有梁的很多, 定額中寫道: 平板系指無柱、梁直接由墻承重的板。平板由剪力墻支承的,執行平板相應子目。, 我現在想套平板,是我認為板是墻承重,梁只起到連接作用。不知道大家怎么解釋啊 有梁板系指梁(包括主、次梁)與板構成一體并至少有三邊是以承重梁支承的,其工程量應按梁、板體積總和計算 不是洞口連梁,應該說是普通梁(也就是說不是框架梁)
全部回答
(21)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納這個問題一直以來都有爭議 有梁板中的梁,僅指框架梁。 也就是說,板的四周均為框架梁,此板可以套成有梁板 反之,只要有一邊不是框架梁,是其它的梁, 比如連系梁、圈梁等,均套平板
2008-07-31 08:05:43
-
以墻承重,就應該套“平板” 以梁承重,就應該套“有梁板” 以柱(柱帽)承重,就應該套“無梁板” 剪力墻很少用到連系梁的,既使標有“LL”字樣,有時只是設計院標注的問題,你可以再認真檢查一下,“LL”是不是在剪力墻的洞口上,或咨詢一下設計院,若是連梁就應該執行平板。
2008-07-31 08:47:15
-
有梁板中的梁,僅指框架梁,也就是說,板的四周均為框架梁,此板可以套成有梁板,否則套平板
2008-07-31 09:02:22
-
應套用有梁板,這連系梁必競是板的承重構件。
2008-07-30 22:17:09
-
我是鄭州用戶,我來說一下,因為大家都有河南定額,有討論的必要 短肢剪力墻結構的住宅樓,框架梁很少,多是連系梁,板四周不全是梁來支承的,不能套有梁板, 在2002定額及它的交底資料中有詳細說明:只有板的至少三面是梁來支承的板才能套有梁板子目的!否則是只能套平板子目的, 連梁是剪力墻的一部分,不能認為是梁支承的,應認為是墻支承的!
2008-07-30 22:17:18
-
按照正常預算員的角度大部分都套平板,很少有人套有梁板。所以建議套平板。
2008-07-30 22:18:38
-
套有梁板只要有梁就套梁板
2008-07-30 22:19:31
-
不知道你們那里套什么定額。山西都是套平板。
2008-07-30 22:21:52
-
要看本地區定額中有梁板和平板的計算說明和計算規則怎么區分二者,只有從定額規定中才能確定要套什么子目啊
2008-07-30 22:22:50
-
應該套用平板的
2008-07-30 22:23:12
-
應該套有梁板
2008-07-30 22:23:22
-
以墻承重,就應該套“平板” 以梁承重,就應該套“有梁板” 以柱(柱帽)承重,就應該套“無梁板”
2008-07-30 22:41:11
-
應套用有梁板
2008-07-30 23:15:42
-
個人認為套有梁板,既然板在梁上放著,那么板的重量就應該由梁先承重。 平板系指無柱、梁直接由墻承重的板 既然定額也說了“無柱、梁”這里有梁。
2008-07-31 00:38:28
-
沒有定義說框架梁承重,不起連系作用,連系梁不起承重作用,僅起連系作用.實際套有梁板或平板與上說法無關.編定額的是從模板和支撐的施工工藝考慮的,梁與板模支一起,同時現澆為有梁板,否則,為平板或梁.
2008-07-31 01:13:38
-
問題:短肢剪力墻結構的住宅樓,框架梁很少,多是連系梁,我認為板四周都有梁,該套有梁板,但我同事說,它們是連系梁,只是起支撐,連接作用,不承重,還是墻承重,應該套平板子目,請問究竟套什么子目? 按你的描述,在江蘇地區就是套用有梁板定額子目。原因很簡單:在一個封閉的房間內只要能看見和板共同澆搗的混凝土梁、且該混凝土梁下沒有任何墻體,那么,這一塊板就是有梁板。 當然,河南的組價定額對平板、有梁板的定義也許和江蘇不一樣,你以當地的秪規定為準吧。
2008-07-31 04:40:35
-
定額是按模板考慮的,不是按承重考慮的,根據板的情況分別套用平板或有梁板
2008-07-31 06:47:53
-
套平板就是梁單獨計算,套有梁板就是梁和板合并計算。 一般還是套平板沒有爭議!
2008-07-31 07:27:39
-
只有板的至少三面是梁來支承的板才能套有梁板子目的,否則是只能套平板子目的,連梁是剪力墻的一部分,不能認為是梁支承的,應認為是墻支承的.
2008-07-31 07:41:03
-
應該套用平板的,短肢剪力墻結構的住宅樓,框架梁很少,多是連系梁,板四周不全是梁來支承的,不能套有梁板.
2008-07-31 07:54:50
-
應該套用平板的。根據定額計算規則有梁板至少三面有梁支撐,象你說的框剪結構有連系梁情況,有剪力墻及LL將所有現澆板進行分割,所以不能視為有梁板的,根據板厚分別套用平板子目就可以了。
2008-07-31 08:10:42
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看