  • 板的負筋問題

    分布筋負筋長度問題一:圖一里我畫的時候負筋長度是1200,為什么計算出來是1430。問題二:我布置負筋范圍是整塊板,為什么分布筋只有中間那一段

我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納

    負筋長度1200加上了支座長度得出1430,用不用加支座長,看圖紙說明。

    分布筋只有中間那一段是因為兩邊和負筋搭接了。

    2020-07-13 14:46:01 

  • 一:外邊線1200,加錨固;二:因為有面筋的地方沒有分布筋

    2020-07-13 14:45:26 

  • 畫負筋時,軟件是按墻外皮計算長度的,看你定義時選擇長度是怎么選擇的.再加上支座內的長度.就會1430了.布置負筋范圍是整塊板,兩端有負筋,所以只計算中間部分即可.答疑解惑