張曉凱 2020-07-13 14:43:58 | 河北省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 798查看 3回答
板的負筋問題
問題一:圖一里我畫的時候負筋長度是1200,為什么計算出來是1430。問題二:我布置負筋范圍是整塊板,為什么分布筋只有中間那一段
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
負筋長度1200加上了支座長度得出1430,用不用加支座長,看圖紙說明。
分布筋只有中間那一段是因為兩邊和負筋搭接了。
2020-07-13 14:46:01
-
一:外邊線1200,加錨固;二:因為有面筋的地方沒有分布筋
2020-07-13 14:45:26
-
畫負筋時,軟件是按墻外皮計算長度的,看你定義時選擇長度是怎么選擇的.再加上支座內的長度.就會1430了.布置負筋范圍是整塊板,兩端有負筋,所以只計算中間部分即可.
2020-07-13 15:02:55
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看