engyhh 2008-08-01 11:36:15 | 河北省 其他專業 | 1146查看 12回答
關于次梁相交的箍筋問題c
在圖紙說明中只有井字梁相交處,在井字梁兩側加箍筋, 問題是當次梁相交是丁形式的時候,,如何加箍筋?????問題補充:在說明中只有主次梁相交和井字梁相交時的附加箍筋處理說明,那是否意味著次梁相交時是不是就不用附加筋了? 還有就是通常井字梁說的都是高度相同的梁相交嗎? 還有就是主梁和次梁的區分是按支座區分嗎,還是其它方式????在同一工程中,次梁就永遠是次梁嗎,不會因為與比它高度小的梁相交而變成主梁嗎? 個人認為,當次梁丁字相交時,是不是應該采用,像主次梁相交時的箍筋處理方式,既只在直梁上加附加筋? 先謝謝各位兄弟姐妹們了
全部回答
(12)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納有說明就加,沒有說明就是不加。
2008-08-01 11:39:24
-
在工程設置中計算設置里,選擇框架梁欄中有次梁兩側共加箍筋數量,如果兩邊都加3根,就寫上6就行了.然后你再看梁平法標注里有沒有,應該有,丁形式的時候也是一樣有的.
2008-08-01 11:40:18
-
在圖紙說明中只有井字梁相交處,在井字梁兩側加箍筋, 問題是當次梁相交是丁形式的時候,,如何加箍筋????? 回答:丁形式的就是三側,需要每側都按照要求加密箍筋。
2008-08-01 11:41:59
-
看圖設置,一學就會。 原位標注--------梁平法表格標注
2008-08-01 11:45:41
-
在圖紙說明中只有井字梁相交處,在井字梁兩側加箍筋, 問題是當次梁相交是丁形式的時候,,如何加箍筋????? 答:是否加筋一要看設計,二要看次梁高度,高于600才加筋.
2008-08-01 11:46:11
-
是否添加次梁加筋要看你的結構說明,如果說明上要求添加的話就可以進行添加,這跟規范沒有太大的聯系,施工的時候都是照圖施工
2008-08-01 11:46:40
-
主梁上有次梁,加筋。 是在主梁的兩側的加筋,每側6根。 井字梁是在梁截面較高的梁兩側加筋。
2008-08-01 11:48:47
-
給合實際同時看平法上說明就是了。
2008-08-01 11:52:29
-
按圖紙設計。
2008-08-01 11:55:33
-
在工程設置中計算設置里,選擇框架梁欄中有次梁兩側共加箍筋數量,如果兩邊都加3根,就寫上6就行了.然后你再看梁平法標注里有沒有,應該有,丁形式的時候也是一樣有的.
2008-08-01 13:46:54
-
按圖計算,如果設計說明和圖紙上注明就要算, 沒注明就不要算
2008-08-01 11:55:52
-
在圖紙說明中只有井字梁相交處,在井字梁兩側加箍筋, 問題是當次梁相交是丁形式的時候,,如何加箍筋????? 我的回答:當次梁相交是丁形式的時候,橫向的兩邊要加,豎向的那邊不要加,因為這時的橫向梁是豎向梁的支坐。 問題補充: 另問,規范中有沒有相關規定,一定要加的, 個人認為,當丁字相交時,是不是應該采用,像主次梁相交時的箍筋處理方式,既只在直梁上加附加筋? 我的回答:有抗震要求規范;當丁字相交時,是應該采用像主次梁相交時的箍筋處理方式,既在橫梁上加附加筋。
2008-08-01 12:14:50
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看