wangyan760112 2008-08-09 13:54:10 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2028查看 6回答
關于柱拉筋和梁側面拉筋設置的討論%
在廣聯達鋼筋軟件中,關于梁和柱的拉筋設置總是感覺不太好用。先說柱的拉筋,一般在柱中拉筋應同時勾住柱縱筋和箍筋,但軟件默認的是只勾住縱筋這樣就少算了2個箍筋直徑。如果在計算設置的箍筋公式中修改不管是加上幾個d,拉筋的內徑都變不了,只是在下料表中鋼筋總長改變了,草圖還是表達不了。再說如果有剪力墻的工程則剪力墻的拉筋也跟著變長了。只能在柱的屬性欄中的其他箍筋中重新設置了,但是這樣得一個柱一個柱的設置,還得把原來的拉筋刪除了。 再說梁,梁的側面構造鋼筋的拉筋也要求勾住箍筋,但軟件默認的也是只勾住縱筋,而且在定義構件中梁的拉筋一欄還不能刪,在其他箍筋中重新設定吧就多算了,還得再減掉,要是在編輯鋼筋時減掉或者是修改拉筋就得把這個梁鎖定,在下料調整就麻煩了。不知道我說的對不對,請大家幫种析分析４有该的方法?/div>全部回答 (6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納是的,你說的確實是一個缺陷,有待軟件進一步完善,現在最好的解決辦法就是在【單構件輸入】中做一個補充輸入調整,雖然麻煩了一點,但可以彌補你所說的不足。
2008-08-09 13:59:43
-
意見不 錯~~軟件更新可以 考慮你的 想法啊 ~
2008-08-09 15:09:11
-
在柱中你說的那個拉筋是不是圖集中說的小肢箍啊,如果是的話,軟件已考慮在內,會自動計算的,梁里才有拉筋的嘛,你把側面鋼筋輸入,拉筋就出來了,軟件都已考慮好,不用咱們再操心了,除非如果有變動,可以改的。
2008-08-09 15:33:26
-
沒必要的,這點缺陷導致的計算誤差率是很小很小的了,你在匯總總量中適當調整調整就是了。軟件嘛,總是人弄出來的,不留那么些不足或缺陷,一次全部做到位了,那軟件開發人員不是都要失業啦。
2008-08-09 16:24:12
-
拉筋必須勾住縱筋與箍筋,可以在軟件中修改拉筋計算公式。
2008-08-09 23:03:23
-
你的理解有點問題,柱的理解錯了,軟件很好處理的
2008-08-09 13:56:40
-
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看