zy 2020-07-20 09:17:05 | 河南省 安裝 | 702查看 1回答
如何理解以下調試?@大海
切斷非消防電源是指什么?
消防風機調試是不是說如果暖通專業風機說是消防風機或者防排煙風機就需要執行消防風機調試?
消防水泵聯動調試是不是說噴淋泵和消火栓泵就執行?聯動是啥意思?
2020-07-20 09:52:08 補充
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
一、火災發生后,消防主機柜會發出一系列指令,切斷普通照明電源(只留應急照明)、切斷普通電梯電源(只留消防電梯)、切斷普通風機電源(只留消防排煙風機)、切斷普通水泵電源(只留消防水泵),等一切非消防的電源。這一切的調試,執行此子目。
二、只有消防排煙風機需要進行調試,其它風機不執行。
三、只有消防泵、噴淋泵需要進行調試,其它水泵不執行,聯動是指消防主機發出指令聯合行動的調試。
首次提交 2020-07-20 09:46:36 最近修改2020-07-20 09:47:34 (修改過1次)
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看