aahai19850408 2008-08-13 09:45:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 482查看 6回答
GCL2008中承臺標高,不能同基礎梁重合.b
承臺標高為-7.65 承臺厚1.1 基礎梁標高為-6.25 梁高為0.7 理論上 -7.65+1.1=6.55 -7.25+0.7=6.55 他們頂標高應是平的,但現在三維顯示不平,況工程量匯總后不扣減。如圖:問題補充:是否與低標高有關?低標高又是相對哪個標高來說的 ?基礎梁是-7.25米
全部回答
(6)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納可能原因:從你附的圖來看,你的基礎梁和樁承臺不在同一層,所以沒有相交部分,這也就不會有扣減了。很可能是繪圖的時候使用了相對標高。因為相對標高是對層而言的;請?jiān)贆z查一下樁承臺和基礎梁的圖元屬性標高值。
2008-08-13 17:48:26
-
你基礎梁是-6.25還是-7.25啊。怎么上下不一致啊
2008-08-13 09:49:36
-
你選中承臺,在屬性編輯器里把底標高改為-7.65 就可以了。
2008-08-13 10:00:58
-
你的承臺頂標高為-7.65,而基礎梁底標高為-6.25-.7=-6.95,兩者相差0.7,肯定不是一個標高撒,
2008-08-13 10:01:59
-
建議修改標高后在計算。
2008-08-13 10:21:42
-
我也遇到過,這個底標高是指梁的底標高、基礎梁標高應該為-6.25-0.7=-6.95。右鍵在梁屬性里修改為-6.95就可以了。
2008-08-13 10:37:52
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看