  • 電氣預算中計算管線時是按照圖紙畫的有拐彎的還是應按照實際的直線長度?.

    在電氣工程中,計算管線的時候一般是按比例尺量的,但圖紙畫的都是為了看的清楚所以都有拐彎之類的,但實際工程中應該是取最適合的直線長度,那么在計算工程量的時候是否都應該按照實際的直線長度呢?
我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    應該按照實踐長度+附加長度 敷設的附加長度: 1、電纜敷設弛度、波形彎度、交叉,附加長度2.5% 2、電纜進入建筑物,附加長度2.0米 3、電纜進入溝內或吊架時引上(下)預留,附加長度1.5米 4、變電所進線、出線,附加長度1.5米 5、電力電纜終端頭,附加長度1.5米 6、電纜中間接頭盒,附加長度兩端各留2.0米 7、電纜進控制、保護屏及模擬盤等,附加長度高+寬 8、高壓開關柜及低壓配電盤、箱,附加長度2.0米 9、電纜至電動機,附加長度0.5米 10、廠用變壓器,附加長度3.0米 11、電纜繞過梁柱等增加長度,附加長度按實計算 12、電梯電纜與電纜架固定點,附加長度每處0.5米

    2008-08-13 17:58:34 

  • 應按布管施工要求量比如管要翻到墻上要垂直墻而不能斜交墻面

    2008-08-14 09:10:01 

  • 看你站在哪個角度去做預算.靈活處理吧.這就是造價的奧妙所在,有一定的規則也有一定的操作性,是吧?!

    2008-08-14 19:31:31 

  • 計算電氣管線工程量一般應該按實際布管線計算,甲方一般也都理解,因大多時按實際算的量會比按圖紙算的量多。

    2008-08-13 17:57:32 

  • 電氣工程中,本來也不可能象管道一樣嚴格按圖紙走,圖紙不可能完全體現工程實際,預算可按圖紙走,結算也應按圖紙走,明顯不同的或能夠準確計量的可按實際走。

    2008-08-13 17:59:15 

  • 按照圖紙計算。

    2008-08-13 18:02:06 

  • 電氣工程中,計算管線長度時應該根據實際管路走向(如聲像資料)計算,如果沒有聲像資料,且管路走向部位又沒有如井道、立柱等阻擋物時,應該以最短的直線距離加上垂直高差計算工程量,規范上就要求管路走向要橫平豎直嘛,至于圖紙畫的管路走向有拐彎之類的,在定額含量中已經綜合考慮的。

    2008-08-14 10:07:20 

  • 原則上是按圖紙計算,但圖紙中的管線有明顯走不通的地方就應按照實際的走向計算,如樓梯處的管線,圖紙上畫的是在梯段上斜著走,實際施工時,多數是在樓梯處的沿水平墻布置等

    2008-08-14 10:32:51 

  • 應該按實際怎么布的怎么量 ,實際情況是按直線布的,就按直線距離計算。 不能按圖紙上的,有時候圖紙上只是一個示意而已。 還有糾錯一下 :上面的那個涓涓說的是電纜的計算規則。跟這個問題一點關系都沒有。

    2008-08-13 18:09:13 

  • 計算電氣管線工程量一般應該按實際布管線計算,甲方一般也都理解,因大多時按實際算的量會比按圖紙算的量多

    2008-08-13 18:22:34 

  • 應該按最適合、最短距離計算。

    2008-08-13 18:31:32 

  • 提施工計劃的時候應該是按直線長度取,結算是按圖紙量算.

    2008-08-13 19:19:39 

  • 原則上應按照圖紙走向計算。

    2008-08-13 20:11:32 

  • 個人意見:實際情況是按直線布的,就按直線距離計算。

    2008-08-14 14:21:04 

  • 作為造價員,個人認為應該按照實際或者大眾的施工方法計算,因為圖紙只是示意從某點到某點的線路情況,具體走向是要根據實際施工進行預埋的,所以應該根據實際計算。