DenDenSI 2020-07-27 09:09:24 | 湖北省 土建預算鋼筋算量GGJ2013 | 1561查看 3回答
地下室抗震等級,這里的剪力墻抗震等級是指不抗震嗎?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
剪力墻肯定是抗震構件,豎向構件受力不抗震不合理
2020-07-27 09:22:13
-
不是的,這是剪力墻是個統稱,看看各單項設計說明,只能說基礎是非抗震,垂直構件肯定有抗震要求,就算圖紙找不到同樣要咨詢設計明確,
2020-07-27 09:37:48
-
這個應該就是擋土墻了,不需要抗震
2020-07-27 09:38:49