zy 2020-08-05 16:49:37 | 河南省 安裝 | 709查看 4回答
預埋問題?
請教各位老師,電氣專業(yè)預埋配管,預埋的時候里面會有鋼絲在里面嗎?還是后期電氣施工人員自己再穿鋼絲配線?
比如開關裝在墻上,燈具吸頂安裝。如果穿線的話不就是會遇到一個直角,這種能把線順利穿過去嗎?
全部回答
(4)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
電管預埋,模板拆除以后,清掃管道,穿鋼絲(帶鐵絲,此鐵絲是拉電線用的)。
所以,預埋管就是箱到盒或盒到盒之間,最后不能有直角彎,拉線困難。
2020-08-05 17:31:01
-
是后期電氣施工人員自己再穿鋼絲配線
可以穿過去的
2020-08-05 16:51:44
-
一般是后期電氣施工人員自已穿的,穿線時線管轉角處都是半圓的彎的,不是直角彎的.
2020-08-05 16:51:46
-
預埋的時候里面會穿好鋼絲在里面的
穿線一般是不會有問題的
2020-08-05 16:53:59