cxlxin792 2020-08-06 14:42:48 | 廣東省 土建預算土建計量GTJ | 5756查看 1回答
剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋與暗柱箍筋大小不一致應如何設置?
圖紙說明剪力墻水平筋代替暗柱箍筋,但剪力墻水平筋(C8@200)與暗柱箍筋(C10@200)大小不一致應如何設置?還望在軟件上截圖告訴我,謝謝大家。
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
1、應該是你理解錯了,這里的代替,是指當有水平鋼筋的位置,暗柱外箍可以省略的意思,此時,墻水平鋼筋的構造是不一樣的,注意看16G101-1P76頁,如下圖,再補一個三維圖給你。
2、實際效果是暗柱箍筋與墻水平鋼筋隔一布一。
3、GTJ2021新版本已經增加了這個墻節點,定義時暗柱外箍間距增加一倍。
2020-08-06 20:56:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看