吳鴻利 2020-08-06 20:11:08 | 廣東省 安裝結算 | 3902查看 3回答
請問消火栓箱內消防按鈕是不是消防啟泵器按鈕
請問消防按鈕需要另外連接信號線到消防泵才能成消防啟泵器按鈕嗎?連接路徑是在消防主機連接消防泵還是消防按鈕中連接到消防泵
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
請問消防按鈕需要另外連接信號線到消防泵才能成消防啟泵器按鈕嗎?
首先你問的這種消防啟泵按鈕是不連接火災自動報警系統的的消火栓系統,也就是不通過消火栓按鈕至報警控制中心至消火栓配電柜啟動,就是至箱內按鈕至消火栓配電柜啟泵
連接路徑是在消防主機連接消防泵還是消防按鈕中連接到消防泵
如果是帶火災自動報警系統的消報就需要至報警控制柜在至消火栓配電柜 消報需要連接總線,在通過報警控制器至配電柜模塊,中間繼電器啟泵。
2020-08-06 21:34:22
-
是
2020-08-06 20:26:12
-
正確,通過信號線和電源線連接控制主機。
2020-08-06 21:28:44
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看