  • 請問大家關于消防線路計算單立管加接線盒的問題

    請問此處有電源線和電話線連接手報,那么下翻單立管頂部計算分線盒是計算一個還是兩個?電源線和電話線分線能用一個分線盒嗎?

    下翻

我來答  邀請別人來回答
 提醒提問者 
收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 兩個。電源線和電話線分線不能用一個分線盒

    2020-08-07 11:16:56 

  • 在手報按鈕處計算一個接線盒

    回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!!

    2020-08-07 11:17:05 

  • 手報接的是信號線跟電話線吧,怎么會接電源線的,實際施工可以用一個線盒,線盒個數按設備個數計算就好了,不用考慮那么多。

    2020-08-07 11:52:04 

  • 請問此處有電源線和電話線連接手報,那么下翻單立管頂部計算分線盒是計算一個還是兩個?電源線和電話線分線能用一個分線盒嗎?


    答:1、手報不需要電源線

    2、這個地方需要接入電話線和信號線

    3、需要多立管設置

    2020-08-07 19:25:31 