zy 2020-08-16 09:32:33 | 河南省 安裝 | 1344查看 3回答
電纜問題?
請教幾個關于電纜的問題?
計算電纜的時候,還需要計算電纜的長度1.5m,套定額的時候又的套電纜頭的安裝,單位是個。這個電纜頭到底是什么東西?又要算長度又要算個數?能看下實物圖嗎?
一般沒有說的話,落地配電柜(有槽鋼基礎的)就是盤下進線?是不是說如果落地配電柜上方有豎直橋架,電纜就是從配電箱底部開始計算?非落地的配電箱是電纜是從頂部開始計算?
如果1層配電箱需要去到2層的配電箱,是不是說從1層配電箱頂部開始計算出線到2層配電箱底部結束?
全部回答
(3)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個電纜頭就是電纜末端的接頭。
一般沒有說的話,落地配電柜(有槽鋼基礎的)一般是盤下進線,也可以盤頂進線。
一般來說,如果落地配電柜上方有豎直橋架,電纜就是從配電箱底部開始計算,非落地的配電箱是電纜是從頂部開始計算。
如果1層配電箱需要去到2層的配電箱,是從1層配電箱頂部開始計算出線到2層配電箱底部結束。
2020-08-16 09:37:54
-
電纜跟配電箱或者設備連接時,要將外表皮剝開,露出銅芯再連接。如果直接連接,不好連接,也容易造成漏電,所以要加個電纜頭好與配電箱及設備連接。實物要么去施工現場看,要么去網上搜嘛,多得很。盤下進線一般是指的高低壓配電柜,如果有電纜溝就盤下進線。計算電纜,一般都是從頂部開始計算,最后要加配電箱的半周長。
2020-08-16 09:46:10
-
一、計算電纜時,必須把電纜頭1.5米,計算在電纜的長度里面(電纜主材費);因為在計算電纜頭時,不計算1.5米電纜的主材費,只計算手套、銅端子及其他輔材費。
二、電纜是上進上出、上進下出、下進下出,需要根據設計給出的條件,具體分析,才能決定。
2020-08-16 10:38:56
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看