一棵海棠樹 2020-08-17 12:11:51 | 廣東省 安裝預算安裝算量GQI | 777查看 2回答
消防自動報警系統識圖
問題1:這個系統圖是不是從模塊箱C-B1MKX3引來一條ZR-RV-8*1.5的線接到QT1氣體滅火控制器,然后再從QT1接出4組線分別到壓力開關(5組ZR-RV-2*1.5)和信號閥(5組ZR-RV-2*1.5)和柴油發動機房(一組ZR-RV-1.5,一組ZR-RVS-2*1.5)?
問題2:為啥消防設備的線ZR-RV-1.5和ZR-RVS-2*1.5前面要有倍數呢,不是所有的線都是串聯的嗎?
問題3:模塊箱里引來的只是ZR-RV-1.5線,那ZR-RVS-2*1.5線又是從哪里引來的呢?
感謝你的耐心賜教!?。?/p>
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
這個系統圖是畫的非常好的氣體滅火分盤后的報警設備連接圖,很多圖紙沒有畫出來。
第一個問題 也就是氣體滅火控制器也就是氣體滅火分盤接報警回路是8ZR-RV-1.5,然后再從QT1接出10組線分別到壓力開關(5組ZR-RV-2*1.5)和信號閥(5組ZR-RV-2*1.5)這些是接鋼線,也就是5組鋼瓶。和柴油發動機房一組接煙感 ZR-RVS2*1.5 一組接溫感 ZR-RVS2*1.5一組接報警燈2ZR-RV-1.5一組接按鈕4ZR-RV-1.5一組接聲光報警2ZR-RV-1.5
第二個問題 因?yàn)閭€(gè)人沒有問題,煙感和溫感前面是沒有,因為氣體滅火時需要煙感和溫感組合,所以是分開的,其他的都是多線制。
第三個問題 氣體滅火分盤需要接報警電源,單獨的電源,這個沒有畫出來,另外用什么線是因?yàn)槭枪╇娺€是信號,希望能幫到你
2020-08-17 13:56:32
-
問題1:是的,注意線的組數。
問題2:不是所有的線都是串聯的,比如信號閥,應該是每個一組線的。
問題3:ZR-RVS-2*1.5線是QT1引出的,ZR-RV-8*1.5的線接到QT1,再經過轉換到信號閥、發電機房等的
2020-08-17 13:55:35
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看