女人把腿张开男人来桶,久久精品熟女人妻一区二区三区,蜜桃熟了电影,免费看黑人强伦姧人妻,免费网站看av片

  • 設計說明的疑問?

    吊筋問題一-這個圖是給現(xiàn)場施工人員看的還是需要按照這個示意圖進行受力筋的繪制?   

    問題2-受力筋這句話的意思是吊筋左右加2根嘛? 

    問題3-答疑解惑這墻下無梁該怎么理解怎么加筋


我來答 收藏  舉報

我的答案 答題人必看《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

補充或更正我的問題

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答題人必看 《優(yōu)秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答僅用{{minutesHtml}}

  • 已采納
    1. 要按照這個說明繪制鋼筋的,你想啊既然按這個施工就要按這個計算工程量的

    2. 左右各+2根,總共4根,這是次梁加筋

    3. 就是墻坐落于板上面,下面沒有墻的情況,也就是下面設置一個暗梁的意思,可以用暗梁或者樓層板帶定義布置

    2020-08-25 10:11:15 

  • 問題一你畫圖的時候需要根據(jù)此示意圖修改計算設置。問題二畫梁時,遇到主次梁需要增加箍筋,在計算設置里面調整。問題三的意思是如果你三層這里有砌體墻,而在第二層此處無梁,那么你在第三層畫墻的時候需要布置此鋼筋。

    2020-08-25 10:24:49 