吳加班 2020-09-01 14:59:06 | 安徽省 土建土建計量GTJ | 869查看 1回答
想問各位專家關于現澆樓梯清單規則的問題
13清單工程量計算規則里明確規定了:當現澆樓梯與現澆板無梯梁連接時,以最后一個踏步邊緣加300mm為界。我的問題是:
1、如果樓梯與現澆板有梯梁連接時,樓梯算至梯梁邊緣,還是整個樓梯洞口的水平投影面積都算成樓梯。
2、梯梁邊緣以外的樓板配筋是否以樓梯休息平臺的配筋進行布置?
希望大家解惑。謝謝
全部回答
(1)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
樓梯與現澆板有梯梁連接時,樓梯算至梯梁邊緣,
梯梁邊緣以外的樓板配筋可以以樓梯休息平臺的配筋進行布置
2020-09-01 15:00:42