jsjdczq 2008-09-08 17:22:11 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 882查看 5回答
請教樓梯踏步邊的踢腳線如何布置?6
問題補充:按正常定義了,也在房間里布置了,可就是算不到量
全部回答
(5)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
在定義房間時,只要選擇正確的表示踢腳線的工程量代碼就可以了,不用布置踢腳線,記住我們的目的就是用軟件算量的。
2008-09-08 17:26:13
-
在屬性編輯里進行高度設置,然后在作法里用工程量代碼處理
2008-09-08 17:29:07
-
按正常的踢腳線定義、在梯段給乘以系數1.15就可以了。
2008-09-08 18:03:29
-
將直段和斜段用虛墻分割到不同的房間里面,直段在房間里正常處理,斜段用踢腳長度代碼*相應的系數來調整就行了
2008-09-08 18:13:47
-
可以用工程代碼設置,然后在房間布置里完成
2008-09-08 18:45:19
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看