千金 2020-09-09 16:32:13 | 河北省 安裝預算安裝算量GQI | 2065查看 2回答
火災報警系統中的壓力開關啟泵線工程量是計算從泵房到消防控制室的路徑長度嗎?
全部回答
(2)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納
火災報警系統中的壓力開關啟泵線工程量是計算從泵房到消防控制室的路徑長度嗎?
答:是的
2020-09-09 18:37:12
-
首先壓力開關的信號應該是通過總線的模塊將信號傳遞給消防控制中心的火災自動報警控制柜,計算壓力開關至模塊的線工程量應該是從壓力開關至在濕式報警閥附近的模塊或者模塊箱。
2020-09-09 16:35:09
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看