a5****@126.COM 2008-09-11 09:15:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1710查看 7回答
梁的平法表格標注中,下部鋼筋的2種情況怎么區別?s
在鋼筋算量軟件中,梁的平法表格標注中,下部鋼筋的2種情況,分別是通長筋和下部鋼筋,我們在看到梁的平?biāo)注中的下部鋼筋,在軟件中應該輸入到通長筋還是下部鋼筋中?還有一個問題,單跨非框架梁中,下部通長筋不算彎錨?什么地方有依據,那要是下部鋼筋呢?算彎錨嗎?什么地方有依據?在03G101中,我沒有看到。我是新手,請多指教??!見笑了!
全部回答
(7)
首答僅用{{minutesHtml}}
-
已采納集中標注在通長筋輸入,原位標注在下部筋輸入。錨入長度,自己可以設置,實際施工中,大部分都是直錨,只要達到錨固長度,Lae就可以直錨。這部分鋼筋量,軟件會算進去的!
2008-09-11 13:05:15
-
答:正常的操作是,集中標注處的信息輸在通長鋼筋處,原位標注的在下部鋼筋中輸入。
2008-09-11 09:39:30
-
下部鋼筋應該輸入到下部鋼筋中.第二個問題見03G101第65頁,
2008-09-11 10:14:04
-
設計圖紙梁的平法標注中的下部鋼筋,在軟件中應該輸入到下部鋼筋中,單跨非框架梁中,下部通長筋不用算彎錨,詳見03G101第65頁.
2008-09-11 10:25:49
-
梁下部通長筋、下部鋼筋在中國目前實際情況下是一樣的,都是通長的,還沒有在支座外部分裁斷的??蚣芰号c非框架梁在支座處錨固不一樣,一個是要錨固長度Lea及過0.5hc+5D,一個是12D及過0.5hc。彎錨不彎錨要看平直錨固長度夠不夠,不夠就彎15D。
2008-09-11 10:27:59
-
通長筋指的是集中標注中的下部鋼筋,下部鋼筋指的是原位標注中1/3跨長度的鋼筋。
2008-09-11 14:25:07
-
通長鋼筋一般是指上部鋼筋,下部鋼筋如各跨相同可在梁定義時定義下部通長鋼筋,如不同只能在原位標注中輸入
2008-09-11 16:03:33
還有0條追問正在審核中,請稍后回來查看